Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кто какие тепловые пункты делает?!
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
SUSUL
В общем такой вопрос, пришло замечание, что нужно автоматизировать тепловой пункт, но на сколько я помню тепловой пункт относящийся к отделу ОВ это до 40кВт - гребенка с патрубками. А вот все что выше, то уже во владении людей из "Тепловых Сетей".
Где то это положение было записано, а найти не могу, то ли справочник, то ли СНИП...
Может кто знает?
timofeyprof
по СНиП "Тепловые сети" ИТП относится к тепловым сетям. Но поскольку проектировщики тепловых сетей в большинстве делают только наружку (линейные объкты), то ИТП разрабатываются либо проектировщиками раздела ОВ либо раздела ТМ (котельщики) - у кого опыт соответствующий есть.
Автоматизация же (не важно чего) делется проектировщиками КИПиА. Пришло замечание по автоматизации - выдавайте задание проектировщику КИПиА
Иванов В.А.
ГОСТ 21.602-2003 "СПДС. Правила выполнения рабочей документации отопления,
вентиляции и кондиционирования"

4.3 ...
В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ОВ допускается включать
также рабочие чертежи тепловых пунктов при диаметре ввода теплоносителя до 150 мм.


Тепловая сеть - от задвижки на выходе источника до задвижки на входе теплового пункта.
timofeyprof
Цитата(Иванов В.А. @ 15.4.2013, 17:47) *
Тепловая сеть - от задвижки на выходе источника до задвижки на входе теплового пункта.

СНиП Тепловые сети с вами "не согласен". Согласно нему граница системы теплоснабжения (тепловой сети) и системы теплопотребления проходит по присоединительному фланцу запорной арматуры на выходе из ИТП (если встроен в здание) или узла ввода в здание. См. СниП Тепловые сети Гл1 Область применения.
Иванов В.А.
Цитата(timofeyprof @ 15.4.2013, 19:37) *
СНиП Тепловые сети с вами "не согласен". Согласно нему граница системы теплоснабжения (тепловой сети) и системы теплопотребления проходит по присоединительному фланцу запорной арматуры на выходе из ИТП (если встроен в здание) или узла ввода в здание. См. СниП Тепловые сети Гл1 Область применения.
Да, так и есть.
Но обычно, небольшие ИТП проектируют ОВшники.
SUSUL
Да тут такое дело, что сегодня ИТП уменьшились до поквартирных или поэтажных. Но там весь ИТП - шаровой кран да грязевик (и то не всегда) ну и термоманометр. редко к гам еще и ГВС подключается.
Да, в Госте на оформление есть такой пункт, про четеж ИТП, но вот ИТП бывает существующий, а есть пока только запроектированный. И как я понимаю данный раздел относится скорее к первому случаю
timofeyprof
Цитата
Но там весь ИТП - шаровой кран да грязевик (и то не всегда) ну и термоманометр

тогда это узел ввода, а не ИТП
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.